Re: Jak nalézt místo přerušení několika vodičů v dlouhém mnohažilovém kabelu?
Napsal: čtv 07. lis 2019 21:46:35
Měřením kapacity žil. Přerušená žíla bude proporcionálně vykazovat příslušnou kapacitu.
Příklad:
Neorušený vodič pro příklad 1 m dlouhý bude mít kapacitu mezi dvěma žílami (třeba sousedními) 100 pF.
Když bude v 1/4 délky přerušen, tak z té kratší strany naměříš 100 * 0,25 = 25 pF
Apod.
Příklad:
Neorušený vodič pro příklad 1 m dlouhý bude mít kapacitu mezi dvěma žílami (třeba sousedními) 100 pF.
Když bude v 1/4 délky přerušen, tak z té kratší strany naměříš 100 * 0,25 = 25 pF
Apod.